Sanftanlauf 400V Motor

Alles für den Hobbyschrauber
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Hallöle,

ich brauch mal wieder Hilfe mit Strom. Ich hasse ja leider Strom. Den sieht man nicht und trotzdem liegt man auf dem Boden so groß und so braun wie ein Brot, nur der Geruch ist anderst ;).


Meine Hebebühne hat nen 400V Drehstrommotor. Anbei das Typenschild
20210921_152941.jpg
Der wird über Relais angetrieben. W,V,U sind die drei Phasen die hoch zum Motor gehen.
index.jpg


Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue mir da so einen Anlaufstrombegrenzer rein.

1. geht das mit dem Teil im Link?
2. Wie schließe ich das Ding an?

Das hänge ich nach dem Relais an? Wie? Bitte so einfach wie möglich erklären ;).


mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Jörg
Beiträge: 12351
Registriert: 20.11.2007, 17:31
Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
Kontaktdaten:
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Jörg »

Das Datenblatt mit Schaltplan hab ich nicht gefunden, aber laut Schaltbild auf dem Bauteil ist es nur für 1 Phase, NICHT für Drehstrom.

Ich denke, ein Anlaufstrombegrenzer ist für eine Hebebühne überflüssig. Soviel zieht das Ding nicht, daß die 16 A Sicherungen in Gefahr geraten.
Gruß Jörg

Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Um die Sicherungen geht es mir nicht. Die sind richtig dimensioniert. Es geht in erster Linie um Materialschonung. Ritzel, Kette, Riemen etc. Kannst du was anderes empfehlen?
mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Jörg
Beiträge: 12351
Registriert: 20.11.2007, 17:31
Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
Kontaktdaten:
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Jörg »

Nein. Sanftstarter vielleicht.
Oder 3 Stück von den Dingern.
Gruß Jörg

Signaturen werden vollkommen überbewertet.
MarkusHe
Beiträge: 377
Registriert: 31.03.2008, 16:27
Wohnort: Schwabach
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von MarkusHe »

Der Jörg hat recht - du hast nen Drehstrommotor (mit den drei Phasen U, V, W) und der braucht nen speziellen Sanftanlauf.
Sowas z.B.: link

Ich hab´ sowas aber noch nie eingebaut! Also keinerlei Erfahrung mit Drehstrommotoranlaufstrombegrenzern!

Grüße aus Franken nach Franken!
Markus
Rek. C, 2TL, Bj.71, 2,2i, Klima, LKS+Overdrive
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Hmm, vielleicht mal meinen Kumpel fragen. Der ist auch Elektrifizierer. Evtl weiß der was...
mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Jörg
Beiträge: 12351
Registriert: 20.11.2007, 17:31
Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
Kontaktdaten:
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Jörg »

Genau sowas in der Art, Markus. Wenn das von der Leistung bzw. Stromaufnahme reicht, sollte das passen.
Die Daten stehen ja auf dem Typenschild der Bühne.

Übrigens geht auch meine Bühne schlagartig los, so daß die Kette schlägt. Sicher ist so ein Bauteil materialschonend und eine Überlegung wert.
Gruß Jörg

Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Also darauf ausgelegt sind sie ja. Mich hat trotzdem gewundert das die Passfeder der Ritzel und des Motors z.B. keinerlei Spiel hatten. Da ist also nix ausgeschlagen gewesen. Ich wüsste auch nicht das bei uns in der Werkstatt mal ne Kette gerissen ist, könnte ich mal fragen. Trotz tausenden Betriebsstunden...

Aber so richtig schön isses trotzdem nicht. Die neuen bei uns haben das nicht. Die laufen richtig sanft ...
mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Benutzeravatar
Pushead
Beiträge: 500
Registriert: 13.08.2012, 12:32
Wohnort: Münsterland
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Pushead »

N'Abend!
Wir haben in der Bude diese hier eingesetzt:

https://www.automation24.de/sanftstarte ... vIQAvD_BwE

...um HD-Pumpen sanft und materialschonend zu starten.

Kosten natürlich n paar Mark ...aber da haste alles drin und dran was Du brauchst (oder brauchen könntest).
Die gibbet natürlich für verschiedene Motorgrößen.
Von bis W oder kW...
Gut waren die, habe in über 20 Jahren nie einen defekten gehabt!

Gruss
Andre
Trübsal ist nicht alles, was geblasen werden kann!!
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Danke dir! Schon teuer. Da muss man halt kosten nutzen gegenüberstellen. Ne neue Kette kostet 80€ z.B.

Ich schaue gerade ob man sowas gebraucht bekommt. Muss ja nicht immer alles neu sein...
mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Benutzeravatar
mp3
Beiträge: 6168
Registriert: 24.07.2013, 16:09
Wohnort: 45549 Sprockhövel
Kontaktdaten:
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von mp3 »

https://www.automation24.de/sanftstarte ... erabzweige

Reicht der nicht auch? Ist wesentlich günstiger.
Da steht 400V/4kW....
Gruß Stefan
Repariere Tacho, Dimmer, Zündschloss, Warnblinkschalter, Uhr, auch oben Umbau auf Quarzwerk, Spannungsregler Armaturen elektronisch, ...
Bild Bild Bild Bild Bild
Jörg
Beiträge: 12351
Registriert: 20.11.2007, 17:31
Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
Kontaktdaten:
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Jörg »

Der tut`s natürlich auch. Der ist günstiger, weil er weniger kann, aber würde für die Zwecke reichen.
Zur Zeit nicht verfügbar steht im Angebot.
Das ist zur Zeit (nicht nur bei Siemens) ein arges Problem, weil die Lieferketten noch nicht wieder funktionieren.
Gruß Jörg

Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Wegen Ahrweiler oder was anderem? Stahl geht mir tierisch aufn Keks. Da ist teilweise echt nix zu bekommen oder utopisch teuer. Wir ham ZF jetzt bissl aus der Patsche helfen müssen weil die in Ahrweiler abgesoffen sind..
mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Jörg
Beiträge: 12351
Registriert: 20.11.2007, 17:31
Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
Kontaktdaten:
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Jörg »

China bzw. Corona. Die Chinesen schließen komplette Häfen wegen EINEN Corona Fall.
Gruß Jörg

Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Benutzeravatar
Brender
Beiträge: 10213
Registriert: 18.03.2012, 12:51
Wohnort: Hohenroth
Status: Offline

Re: Sanftanlauf 400V Motor

Beitrag von Brender »

Oha okay. Naja, wir sind selbst Schuld dran. Es muss ja alles zum günstigsten Preis hergestellt werden...
mfg Sebastian ;)

WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Bild
Antworten