Sanftanlauf 400V Motor
Sanftanlauf 400V Motor
Hallöle,
ich brauch mal wieder Hilfe mit Strom. Ich hasse ja leider Strom. Den sieht man nicht und trotzdem liegt man auf dem Boden so groß und so braun wie ein Brot, nur der Geruch ist anderst .
Meine Hebebühne hat nen 400V Drehstrommotor. Anbei das Typenschild
Der wird über Relais angetrieben. W,V,U sind die drei Phasen die hoch zum Motor gehen.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue mir da so einen Anlaufstrombegrenzer rein.
1. geht das mit dem Teil im Link?
2. Wie schließe ich das Ding an?
Das hänge ich nach dem Relais an? Wie? Bitte so einfach wie möglich erklären .
ich brauch mal wieder Hilfe mit Strom. Ich hasse ja leider Strom. Den sieht man nicht und trotzdem liegt man auf dem Boden so groß und so braun wie ein Brot, nur der Geruch ist anderst .
Meine Hebebühne hat nen 400V Drehstrommotor. Anbei das Typenschild
Der wird über Relais angetrieben. W,V,U sind die drei Phasen die hoch zum Motor gehen.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue mir da so einen Anlaufstrombegrenzer rein.
1. geht das mit dem Teil im Link?
2. Wie schließe ich das Ding an?
Das hänge ich nach dem Relais an? Wie? Bitte so einfach wie möglich erklären .
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
-
- Beiträge: 12351
- Registriert: 20.11.2007, 17:31
- Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Das Datenblatt mit Schaltplan hab ich nicht gefunden, aber laut Schaltbild auf dem Bauteil ist es nur für 1 Phase, NICHT für Drehstrom.
Ich denke, ein Anlaufstrombegrenzer ist für eine Hebebühne überflüssig. Soviel zieht das Ding nicht, daß die 16 A Sicherungen in Gefahr geraten.
Ich denke, ein Anlaufstrombegrenzer ist für eine Hebebühne überflüssig. Soviel zieht das Ding nicht, daß die 16 A Sicherungen in Gefahr geraten.
Gruß Jörg
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Um die Sicherungen geht es mir nicht. Die sind richtig dimensioniert. Es geht in erster Linie um Materialschonung. Ritzel, Kette, Riemen etc. Kannst du was anderes empfehlen?
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
-
- Beiträge: 12351
- Registriert: 20.11.2007, 17:31
- Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Nein. Sanftstarter vielleicht.
Oder 3 Stück von den Dingern.
Oder 3 Stück von den Dingern.
Gruß Jörg
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Der Jörg hat recht - du hast nen Drehstrommotor (mit den drei Phasen U, V, W) und der braucht nen speziellen Sanftanlauf.
Sowas z.B.: link
Ich hab´ sowas aber noch nie eingebaut! Also keinerlei Erfahrung mit Drehstrommotoranlaufstrombegrenzern!
Grüße aus Franken nach Franken!
Markus
Sowas z.B.: link
Ich hab´ sowas aber noch nie eingebaut! Also keinerlei Erfahrung mit Drehstrommotoranlaufstrombegrenzern!
Grüße aus Franken nach Franken!
Markus
Rek. C, 2TL, Bj.71, 2,2i, Klima, LKS+Overdrive
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Hmm, vielleicht mal meinen Kumpel fragen. Der ist auch Elektrifizierer. Evtl weiß der was...
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
-
- Beiträge: 12351
- Registriert: 20.11.2007, 17:31
- Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Genau sowas in der Art, Markus. Wenn das von der Leistung bzw. Stromaufnahme reicht, sollte das passen.
Die Daten stehen ja auf dem Typenschild der Bühne.
Übrigens geht auch meine Bühne schlagartig los, so daß die Kette schlägt. Sicher ist so ein Bauteil materialschonend und eine Überlegung wert.
Die Daten stehen ja auf dem Typenschild der Bühne.
Übrigens geht auch meine Bühne schlagartig los, so daß die Kette schlägt. Sicher ist so ein Bauteil materialschonend und eine Überlegung wert.
Gruß Jörg
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Also darauf ausgelegt sind sie ja. Mich hat trotzdem gewundert das die Passfeder der Ritzel und des Motors z.B. keinerlei Spiel hatten. Da ist also nix ausgeschlagen gewesen. Ich wüsste auch nicht das bei uns in der Werkstatt mal ne Kette gerissen ist, könnte ich mal fragen. Trotz tausenden Betriebsstunden...
Aber so richtig schön isses trotzdem nicht. Die neuen bei uns haben das nicht. Die laufen richtig sanft ...
Aber so richtig schön isses trotzdem nicht. Die neuen bei uns haben das nicht. Die laufen richtig sanft ...
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
Re: Sanftanlauf 400V Motor
N'Abend!
Wir haben in der Bude diese hier eingesetzt:
https://www.automation24.de/sanftstarte ... vIQAvD_BwE
...um HD-Pumpen sanft und materialschonend zu starten.
Kosten natürlich n paar Mark ...aber da haste alles drin und dran was Du brauchst (oder brauchen könntest).
Die gibbet natürlich für verschiedene Motorgrößen.
Von bis W oder kW...
Gut waren die, habe in über 20 Jahren nie einen defekten gehabt!
Gruss
Andre
Wir haben in der Bude diese hier eingesetzt:
https://www.automation24.de/sanftstarte ... vIQAvD_BwE
...um HD-Pumpen sanft und materialschonend zu starten.
Kosten natürlich n paar Mark ...aber da haste alles drin und dran was Du brauchst (oder brauchen könntest).
Die gibbet natürlich für verschiedene Motorgrößen.
Von bis W oder kW...
Gut waren die, habe in über 20 Jahren nie einen defekten gehabt!
Gruss
Andre
Trübsal ist nicht alles, was geblasen werden kann!!
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Danke dir! Schon teuer. Da muss man halt kosten nutzen gegenüberstellen. Ne neue Kette kostet 80€ z.B.
Ich schaue gerade ob man sowas gebraucht bekommt. Muss ja nicht immer alles neu sein...
Ich schaue gerade ob man sowas gebraucht bekommt. Muss ja nicht immer alles neu sein...
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
- mp3
- Beiträge: 6168
- Registriert: 24.07.2013, 16:09
- Wohnort: 45549 Sprockhövel
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
Re: Sanftanlauf 400V Motor
https://www.automation24.de/sanftstarte ... erabzweige
Reicht der nicht auch? Ist wesentlich günstiger.
Da steht 400V/4kW....
Reicht der nicht auch? Ist wesentlich günstiger.
Da steht 400V/4kW....
-
- Beiträge: 12351
- Registriert: 20.11.2007, 17:31
- Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Der tut`s natürlich auch. Der ist günstiger, weil er weniger kann, aber würde für die Zwecke reichen.
Zur Zeit nicht verfügbar steht im Angebot.
Das ist zur Zeit (nicht nur bei Siemens) ein arges Problem, weil die Lieferketten noch nicht wieder funktionieren.
Zur Zeit nicht verfügbar steht im Angebot.
Das ist zur Zeit (nicht nur bei Siemens) ein arges Problem, weil die Lieferketten noch nicht wieder funktionieren.
Gruß Jörg
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Wegen Ahrweiler oder was anderem? Stahl geht mir tierisch aufn Keks. Da ist teilweise echt nix zu bekommen oder utopisch teuer. Wir ham ZF jetzt bissl aus der Patsche helfen müssen weil die in Ahrweiler abgesoffen sind..
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.
-
- Beiträge: 12351
- Registriert: 20.11.2007, 17:31
- Wohnort: 26316 Varel / Rosenberg
- Kontaktdaten:
- Status: Offline
Re: Sanftanlauf 400V Motor
China bzw. Corona. Die Chinesen schließen komplette Häfen wegen EINEN Corona Fall.
Gruß Jörg
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Signaturen werden vollkommen überbewertet.
Re: Sanftanlauf 400V Motor
Oha okay. Naja, wir sind selbst Schuld dran. Es muss ja alles zum günstigsten Preis hergestellt werden...
mfg Sebastian
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Habe Schlossabdeckungen auf Ersatz.